老式楼,总闸看得见,整栋楼总是跳闸,是什么原因?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/12 08:02:14
每天中午,晚上总是跳,下面是店铺总有人来合闸,楼道里有股烧胶皮的味道,晚上在外观察了一会有点的人家并不多,我想知道是什么原因,有没有着火隐患,我家有个小孩8个月,我很担心,谢谢

如果不是超负荷就一定是总闸坏了,更换一个相同型号总闸就行了。

因为有店铺所以最有可能的事就是过负荷了,长时间的过负荷与闸相连的线烧糊了,当然这是有安全隐患的,最好找相关部门来处理一下,不然等到事情大了,那就麻烦了!

楼道里有股烧胶皮的味道,可能是超负荷了。注意防护,别发生火灾。

应该是过载,也就是说实际负载超过线和开关的最大承载量

要早点换线换开关

您好,您的情况%90是 过载造成的,可能会造成火灾