关于电压降的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 15:56:39
我想知道,多大功率的设备能导致11万伏电压引起5000V的电压降。
忘了说了,是瞬间,不是恒定的,就是我测得电网的每隔30秒-1分钟之间就会瞬间来一次。
不是这样的,你们看了我的图片之后在回答吧,https://gss0.baidu.com/7LsWdDW5_xN3otqbppnN2DJv/zhang9463/pic/item/10db89ce94eda02f92457e00.jpg
110KV/35KV到35KV/10.5KV变压器的距离最短20KM,最长50KM,一共7个
35KV/10.5KV到10.5KV/0.4KV距离无法计算,太多,大致距离也就是2-30KM不等吧,我所测量的最近的一个变压器是正常230V电压降10V,就是由于电压变换速度太快,导致灯很不稳定,我要的也不是详细数据,就是一个大概的数据,引起电压降的线路应该是110KV/35KV到35KV-10.5KV之间的某个变压器下的设备。你们说炼钢的电炉有没有可能,如果可能应该是多大的炉子。
哦,忘了说了,110VK/35KV的变压器的容量是120000kVA。

0.5/11=0.045-4.5%,即引起电压降低4.5%。
有这样几个因素:该用电设备的功率大,功率因数低,启动时的启动电流大,上一级变压器距离它比较远(即输电线路比较长),输电线的线径不太大。这每一个因素都会使得该设备的电压降低得多。
您没有具体的数据,不好计算与查表。

没有输电线的参数,只有电流、电压降的条件,这是没有答案的。

得提供线路长度线径,线的材料等,根据这些算出线路电阻值,阻值等于相应材料的电阻率乘以线长除以显得横截面积,相应材料的电阻率网上可以查询,算出电阻后用5000除这个值得出的是线路中电流,设备功率等于11万减5000后的数即10万零5千乘以这个电流,只是那一瞬间设备的功率,并不是设备正常工作的功率,可能是设备刚启动的瞬间呈现的开机功率,实际功率你也可以用这方法计算,但电压降不再是5000,需另测定稳定时线路的压降

要看提供的功率(电流)有多大了,如正常状况下电流为I(已知,I=P/110 kv),该设备起动瞬间电流为I’,有(110-5)I’=P。算出I',用I'-I得到该设备的起动电流,然后可以大概知道设备的额定功率。
注,要把算出来的起动电流按电压算到10kv(应该是工厂的设备吧),即乘以11哦。
这是我自己想的,忽略了电阻啊什么的,是不准确的,但我想应该可以知道大概是多少吧。