空气源热泵的加热时间问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/04 04:16:03
我是做电器的,今天刚接了单职工澡堂的生意,已经介绍他买热泵了,但对这东西不了解。在网上查了下资料,结果把我自己都给绕迷糊了,其实我最主要的问题是:“什么样的配置,可以解决一天200个人的洗澡问题??(不是同时)只要求30多个出水口就可以还有,5吨的水从冷水状态加热到50度,加热时间是不是很长??”

安装你这样的情况:
你应该配:18个千瓦的空气源机组。水箱可配10吨到15吨。
5吨水从15度加热到50度,需要175000大卡热量;如果配18千瓦的空气源组机,从15度加热到50度时间需4个小时;如果配4.8个千瓦的空气源组机,从15度加热到50度时间需14个小时。

它有储热水罐的,一般与太热能配套使用。5吨的水从冷水状态加热到50度,要看你热泵的热效,如果有太热能供应一些热水再经热泵加热就会快一些。

我在东莞。是这样的,看你的主机是多少匹的,10P的话,常温10℃升到50℃每小时的产水量是700升。7个多小时可以烧5吨水。5P的产水量是350L/H.循环式的好一些。因为不到50℃也可以用。但是即热的就不行,

www.jiko.cn广州绩高节能科技有限公司网站上面有你想要的答案

你是直热的还循环的?