观光电梯可否无井道~~或者下挖深度少点的

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 12:38:08
我准备做个ktv到3楼,一楼下面都是管道井,水管,无法下挖电梯井,可否有什么方案或者新产品???如果地面抬高都得2000,太高了

希望大家给提提建议

如果一楼电梯位置下面是个存在的空间,那么还要装两个柱子,用来装缓冲器的,这是规定

底坑是一定要有的,因为下面有装设备的,和检修空间

抬高后,搞个迎宾大堂

电梯底坑是用来防止电梯墩底的,他的深度与电梯速度直接相关,速度越高底坑深度约深,如果只有3楼,可以考虑速度低一些的,1米以下的.底坑深度至少在0.5米以上,因为底坑安全空间是至少0.5米高.但一般厂家很少做这么浅的,缓冲器距离电梯的底部还应该有150-400的距离,所以底坑深度都在1米以上,虽然国际上已经没有这个要求了,但国内还有这种破要求.可以征询一下厂家.

基本的解决办法还是加一个楼梯,在电梯展上经常有这种方式解决,展览馆是不允许你刨地面的,不难看.

两种选择:
1.改管道井的位置。
2.改电梯的位置。

底坑是一定要的,不然技术监督局不会给你验收通过的,3楼一般用1m/s的,底坑1.3米就可以了,可以向下挖一些,地面再向上弄个斜坡,

有井道的,这个在GB7588-2003上说的很清楚。如果没有井道,那么1.5处的外栏可以算做井道壁。