接茬处的混凝土标号不够怎么办?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 19:21:54
我在施工中遇到这么一个实际的情况,不知道如何处理为好,特在此请教一下有经验的师傅们,情况是这样的:
我曾经施工过一个地上高100多米的,地下二层的楼房。施工主体到正负零零就因奖金不足而停工了。
要咨询的结构问题是这样的:
框架柱子:1200X1200mm,层高4100mm。
混凝土标号:框架柱子C45,楼板及梁C30。
地下二层结构已经施工结束,问题是地下一层结构施工时:
计划是:先浇注柱子C45的混凝土。柱根部没有用钢丝网进行分隔,为避免C30混凝土进到柱子里,采取先浇注柱子C45的混凝土,这样把柱根部灌满后,再浇注梁板的混凝土。这样虽然延伸到梁板里一部分C45,有点浪费,但对安全有好处。
但是,施工中的商混的塌落度太大,想把柱子的根部灌满C45混凝土是不可能的,除非梁板柱全部用C45的混凝土,所以,混凝土工施工时,只把柱子根部的1/2高度范围内灌注了C45混凝土。也就是说,柱子根部有大约300mm高度范围内浇注的是梁板的C30混凝土。也正好赶上这个位置,因资金不足工程停工了。
这个C45的柱子,根部有了部分的C30,应该说是不安全的。但是下一步的施工时,接着这个茬继续浇注柱子的C45混凝土。这样在柱子的上下间夹了一断C30的混凝土应该怎么处理。请有经验的师傅给予指点。不知道我是否说明白了。谢谢!!!谢谢!!!

要是量不大的话,把这部分C30打掉,反正施工缝你都要处理的,这样是最安全的。不过话说回来,这么高的楼,参与抗剪的都是只考虑钢筋,不考虑混凝土。C30的强度很高的了,做个比如吧,大概是每平方米300吨的荷载(柱子的抗压还有钢筋参与的)

  只要标号差别不大,施工条件许可,建议连续浇筑,这样就不用设施工缝。特别是地下室底板与剪力墙之间一定要连续浇筑,否则后患无穷。如果必须设施工缝,可能的情况下,越高越好。
  混凝土标号是指按标准方法制作、养护的边长为20cm 的立方体标准试件,在28 d 龄期用标准试验方法所测得的抗压极限强度,以kgf/ cm2 计。如500 号混凝土,其试件抗压极限强度为500 kgf/ cm2 。当采用非标准尺寸的试件时,应换算成标准试件的强度,换算系数分别是:边长15 cm 的立方体试件为0. 95 ,边长10 cm 的立方体试件为0. 90 。混凝土的标号通常采用150、200、250、300、350、400、450、500、550、600。《铁路混凝土及砌石工程施工规范》(TBJ210 86) (此标准于1997 年7 月1 日废止) 和《铁路桥涵设计规范》(TBJ2 85) (此标准于2000 年2月1 日废止) 均作如此规定。
  强度等级:混凝土的强度等级按立方体试件抗压强度标准值划分。立方体试件抗压强度标准值则是指按标准方法制作、养护的边长为150 mm的立方体标准试件,在28 d 龄期用标准试验方法所测得的抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值的百分率不得超过5 % ,亦即保证率为95 %。混凝土的强度等级采用混凝土(concrete)的代号C 与其立方体试件抗压强度标准值的兆帕数表示,如立方体试件抗压强度标准值为50 MPa 的混凝土,其强度等级以“C50”表示。当采用非标准尺寸的试件时,应换算成标准试件的强度,换算系数分别是:边长200 mm的立方体试件为1. 05 ,边长100 mm的立方体试件为0. 95 。《铁路混凝土强度检验评定标准》(TB10425 94) (此标准于1994 年4 月1 日起实施) 中关于强度分级的规定即如此,该标准与国家标准《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107 87)和国际标准《混凝土———按强度的分级标准》( ISO3893)是一致的。混凝土的强度等级