急……根据功率数算电缆的横截面积怎么算……

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 09:20:36
根据功率数算电缆的横截面积怎么算……就拿总功率为150kw计算……

总有功功率(kW)=√3×UIcosΦ
如果布线100M 内,电压损失不会很大,按你为380动力线记。
电压U=380V , 一般功率因数cosΦ按0.8算,总有功功率为150kW ,
计算结果:电流I=285A

然后根据电缆载流量表查找电缆大小,手头没有手册不敢确定,不过2楼明显偏小,有点太过分了,个人认为保险的话应该120~150 mm2应该够了。

150kW感性负荷的额定电流:I=P/√3Ucosφ=150/(√3×0.38×0.9)=253A(设功率因数为0.9)。
1.按长期持续电流(安全载流量)选择电缆,如果是满负荷又没有电容补偿,可以选聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,环境温度为+25°C,在空气中敷设,铜芯,查表,3×120mm^2;铝芯,3×185mm^2。
2.如果电缆的长度比较大,应按电压损失验算。您没有给数据,如100米,Akm数为253×0.1=25.3Akm,如允许电压损失为7%,那么每一个Akm的电压损失允许为7%/25.3=0.277%。查表,上述电缆实际的电压损失为,铜芯的,0.08%;铝芯的,0.09%。可见,满足要求。如果长度很大,可能就满足不了,须按电压损失来选择,即加大截面积。

150KW感性负载的额定电流:I=P/1.732*U*功率因数=150/1.732*0.38*0.78=295A,中等截面铜芯电线每平方安全载流量4~4.5A间选取,线路100米内选大值:150/4.5=65平方,宜选70平方。

用75平方的铜电缆足够

2.5A,120平方线。根据经验值(4.5-5A/mm2),如果长时间运转电缆要发热,故选2.5A/mm2。