电能表的电流参数怎么看

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 22:47:23
比如有个电表的电流为3*30(100)
这个30和100老是搞不清,网上主要有两种说法:
1是
30表示的是这个电能表的标定电流 ,是说这只电表的参数和检定是以30A为基准的.
100表示的是在长期,安全,准确使用的最大电流电流.

2是
30表示的是这个电能表的额定电流
100表示的是在短时间内电流值可以超过30A,但是不可以超过100A

也就是说一种说法认为正常工作电流可以是90A(<100),另一个说是25A(<30),我本来倾向第一种说法的,后来越看越迷糊了,请哪位行家指点下!
正常工作电流是指长时间的情况下,如果用这个表,我可以接多大功率的电机,电机的起动电流之类的要不要考虑进去?

下面答案有1的还有2的,到底是哪个啊

第一种说法是基本正确的;

按照规定“经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右;直接接入式电能表的标定电流应按正常运行负荷电流的30%左右进行选择”

可见,对30(100)A的电能表,负荷电流应该在90A左右,选择就是正确的。

30表示的是这个电能表的标定电流 ,是说这只电表的参数和检定是以30A为基准的.
100表示的是在长期,安全,准确使用的最大电流电流.

另,30A以前叫标定电流,现在的新规定改叫额定电流。是一回事。

100A满带能带60KVA。如是电机,考虑到起动电流,就不能带这么大了。

第二种.不过我还没见过这么大电流的!比如我家电表是20(30),表示额定电流为20A,短时间可以超过20,但不能大于30A.而且物理书上也是这样解释的,我想都是用同一种规格和表示方法的吧!

第一种说法是对的,30A为额定电流,100A为电表可以过载的最大电流

第二种
38千瓦,理论极限
还是要考虑的