请教,20P中央空调这样配水塔以及风管

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 16:10:19
请问20匹中央空调需要配多大的冷却水塔,冷却水循环马达需要多大(主机和水塔在同一水平面相距大概10米)?以及主风管的尺寸需要多大?谢谢!在线等!!
各位师傅:我用的是25T的水塔,1.5KW的管道泵(扬程为17米),主风管为1M*0.3M(有15米长)风口为60*60的12个,请问有什么问题没有?

你所说的肯定是水冷柜机。水冷柜机20匹冷却水流量为每小时13个立方米。出风量为每小时11000立方米。水塔选用CT-25,电机功率0.75KW(水塔水流量稍比主机大,这是必需的);冷却泵选用GD50-17,电机功率1.5KW;主风管出口尺寸为800*400,风速每秒9.55米,如果对噪音要求不高风管尺寸还可以选小一点,但不要超过12米每秒。(风量/风管长边/风管短边/3600等于每秒风速,风管边你先假设一个数)

中央空调配冷却塔需要看主机的需要冷却水量是多少,各厂生产的主机同样冷量时,冷却水量不一样,你需要查样本。
主风管尺寸需要知道风量和风速,你只说主机20P根本没用。

20HP中央空调风量应为12000M3/H,接风管的中央空调出风风速应控制在14M/S以内,即风管应为12000/3600/14=0.238M2 ,所以风管截面积应为0.238M2 ,长跟宽自己搭配,一般不可超出1:3。
冷却塔选型:20HP的主机水流量为13.8M3/H,冷却塔的水流量应选用13.8*1.2=16.56M3/H,你只要提供此流量给冷却塔厂家就可以帮你选型,具体要根据每个厂家的标准选型,即选出的流量可能偏大或偏小,水泵选用为:,据你所说扬程应为12M,即选用一水泵在满足水流量的情况下扬程大于12M的水泵即可, 你亦可提供此参数给厂家帮你提供。

圆塔25T,循环水泵2HP就OK了