关于03G101与钢筋混凝土结构平法设计与施工规则矛盾时怎么办?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 09:56:27
03G101-1第54页明确规定梁下部钢筋弯锚的计算方法:max(hc-c,0.4lae)+15d;《钢筋混凝土结构设计与施工规则》第304页:max(0.5hc+5d,0.4lae)+15d。我是做预算的,到底该用那个公式?比方左支座为800,右支座为700.保护层为30,KL1下部钢筋为2Φ25,左支座与右支座的净长为7000mm。下部钢筋改怎么计算?
tj321423:按照你的意思来说应该就是下部钢筋弯锚时,max(hc-c,0.4lae,0.5hc+5d)+15d哪个大就选哪个吗?

03G101-1图集54页给出的梁下部钢筋弯锚的计算方法也是max(0.5hc+5d,0.4lae)+15d。03G101-1图集的提出人和《钢筋混凝土结构平法设计与施工规则》的编写人都是陈青来教授,他的平法规则没有一个问题2种解释的。
算法就是净长+左侧支座长度+右侧支座长度,这里hc-保护层>=lae>=0.5hc+5d时为直锚,否则弯锚。钢筋锚固长为25*34=850>800-30和700-30,所以为弯锚,钢筋预算长度为7000+800-30+15*25+700-30+15*25=9190mm。

呵呵,你不用管那个规定,你是做预算的,要的是个计算值,那个规定是施工的具体要求,有几个节点都要看,你只要是按34D计算就好了,还有1个节点你要看,就是多跨连续梁下部钢筋在支座处一定要过柱50MM,你按这2个要求的最大值计算就好了,呵呵,我也是预算的,你的是25的钢筋,34D刚好是过柱50.就不用调整了,700的过150了,这2个节点都符合要求
ps:呵呵。我忘了还有边支座的钢筋,我说的是中间支座,边上的,你看3级的计算,那是对的,分给他吧

那个可以多算钱就用哪个