400v距离70M,400kw电机需要多大的3+1铜芯电缆

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 14:12:47
请列出其需要的电缆的电阻,电流为多少 其线压将为多少,随便告诉我下
电极功率与其电流的计算方式 谢谢 离校多年头恼一片空白 呵呵
z最好能帮我解释下方程试啊

400v距离70M,400kw电机需要150平方毫米的3+1铜芯电缆。
  根据公式P=根号3*U线*I线*功率因数。

  而电缆选择要看其电流大小即:
  线=P/根号3*U线*功率因数=400000/1.732*380*0.7=868.2213A. (根号3=1.732,U线=380,功率因数=0.7)
  根据每平方毫米6A计算截面S=144.703平方毫米[每相], 可以选用150平方毫米3+1芯铜芯塑料阻燃电缆一根作为主电源。

都不舍得给分,电流约760A,相线要185平方并联,零线95平方

直接用300平方的铜电缆,或400平方的铝电缆。

我觉得用两根150的线并联就够了