家庭装修电路配置规格

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 18:40:30
我家里三房两厅正在装修,入户配电箱原来配有40A漏电开关,另外有4个16A空开。我家里用电器如下:大一匹空调2台,2匹柜机一台,但不会同时开。另外最大功率就是2500W储水式电热水器。其余就是电饭煲,电脑电视,冰箱洗衣机等家电了。
装修的电工一直建议我把总漏电开关换成63A的,空开换成25A的,还说一个空开几十块,并一再暗示他可以帮我买。另外我配电箱里空开后面有一块铁片,电工也建议我更换成塑料的,请问这些有必要吗?如果有的话,合理大概多少费用呢?我用国产质量合格货即可。谢谢大家!
第一,如果不是同时开,40的够了没有问题
第二,铁板不要换,有些是为了做接地使用的,这样是在增加费用。
第三,如果想都换了,您这些东西不会超过300元
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
首先感谢您的回复,另外还想再问详细点:
1.假如我这些电器全部同时开,且没有更换漏电开关,会有怎样后果?跳闸还是更严重?
2.我看到装修的小弟不小心把电视信号线线头碰到那个很亮的铁片上,立刻就打火跳闸了,如果不换是不是不安全?如果换了会否影响接地?是否有两全的方式去处理?
3.假如换,用什么品牌和型号的比较可靠又实惠?
谢谢您了。

第一,如果不是同时开,40的够了没有问题
第二,铁板不要换,有些是为了做接地使用的,这样是在增加费用。
第三,如果想都换了,您这些东西不会超过300元

这个铁片(大部分是用镀锌的铜片)不是接地用的,而是并联四个空开的火线用的,上面有带220V的交流电,人碰到会触电。电视信号线线头碰到会跳闸是正常,因为电视信号线线头是接地的,地线跟火线短路就会引起漏电开关跳掉。更换成塑料的不能用,准确的说应该是更换成带塑料保护的铁片,多一层保护。
1.假如我这些电器全部同时开,且没有更换漏电开关,会有怎样后果?跳闸还是更严重?
按你提供的电器来估算差不多就达到了满载,如果超过了开关的容量只会跳闸。还有一点就是你用电器的供电线线径不够大会发热烧线。
2.我看到装修的小弟不小心把电视信号线线头碰到那个很亮的铁片上,立刻就打火跳闸了,如果不换是不是不安全?如果换了会否影响接地?是否有两全的方式去处理?
上面已解释。更换这个跟接地没有关系,只是个安全问题。最直接简单的方法是找线径跟输入线一样的铜线并起来代替即可。
3.假如换,用什么品牌和型号的比较可靠又实惠?
市面上牌子很多很杂,价钱也各有不同。建议自己家用的尽量选购好些的。可到五金店比较一下。

我装电时,一般都是 选用63A的两P空开作总电源开关,之后每台空调机陪一个32A的漏电保护开关。电热水器也是单独用32A的。其他也一样。空开箱是铁还是塑料都无所谓。16位的空开箱大概是70块,2P空开10块,漏电保护开关每个是40块。用的是正泰牌子。家装用省的话,材料200块就可以。人工50块行了。如按你所说,家装的电工连空气开关和漏电保护开关的安装顺序都不懂的话,他的技术有所怀疑,你可别被人当肥羊宰了。