节能灯关闭电源后自动闪烁,很微弱

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 16:04:35
刚安装的一个灯(里面有2个镇流器,2个节能灯),晚上关闭电源时候,发现灯管隔4-5分钟就闪烁一次,很微弱,白天看不见。我这个灯是双控的,和这个有没有关系?我把外壳拆掉,发现2个节能灯,左边一个灯闪烁,右边的一个正常,我更换了一下节能灯(镇流器没动),发现还是左边的闪烁,灯泡没有问题,是不是镇流器问题了?请各位大侠帮忙解决。万分感谢!
“双控”是什么意思,是两个开关控制一个灯吗?
是的。
你2个灯一个好的一个坏的,那么这两个灯用同一个(组)开关吗?
是的。是一个灯里面的2个灯泡。

原因有:1、开关关闭的是零线,且线路轻微漏电;2、开关上有指示灯(指示灯有微小电流通过),加上零(火)线轻微漏电。

请你用“搜索答案”方式,搜索我回答“家里节能灯关了之后一闪一闪的怎么回事”。
你的“双控”是什么意思,是两个开关控制一个灯吗?如果是,那么应该是有时闪,有时不闪。两开关同时碰火线,灯灭但是闪;两开关同时碰零线,灯灭但是不闪;两开关一碰火线、一碰零线,灯亮。这样的话,灯闪就难消除了,这就与灯丝性能有关了。
你2个灯一个好的一个坏的,那么这两个灯用同一个(组)开关吗?

这种现象很正常,专业点解释就是你的开关控制零线,火线未断电,电压波动造成这种现象

那不是镇流器的问题,因为我国照明电使用的都是220V交流电; 220V交流电是由一根相线<火线>和一根地线<零线>组成,你那灯开关刚好使用地线<零线>做 开/关 由于相线<火线>进入了灯内加上墙上微弱的地感应,便能使灯过几分钟便闪烁. 建议杷开关线换成相线<火线>方可改决!