如何测漏电

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 04:54:35
有台100V的电机,如果我要用500V支流的摇表去测其是否漏电会不会引起电机烧坏的现象?测漏电的话就是一头接电极的进线,一头接电机外壳是吗?

可以测的,一头接电极的进线,一头接电机外壳这个测电机是否接地短路,如果通的话就肯定漏电了 。所以你只是测是不是漏电的话,你的方法是正确的!
但是不知道你的电机是否能正常使用?如果不能用的话,还有可能存在相间短路的情况,就是俗话说的烧了!你可以测下线圈

希望对你有帮助

看情况轻重(漏电情况)。要停电测试。
终端不能有负载(也就是电器设备。比如插座上不能接有电脑之类设备。要拔下用电设备的插头。)把两表笔的一只接在火线上。另一笔接在零线上,三根线的 、火线、 零线 、地线, 可用两表笔每次测两根线。(不能重复测两根线三次)。要是轻微漏电可把万用表调到Rx1的档位上(因为漏电很小用高阻档表的读数不明显。如漏电就有读数反之就没有)。如是严重漏电的话可用Rx10以上。读数明显易见反之没有。

是正确的联接测量方式,测量的是绕组与外壳的绝缘情况,不会引起电机烧坏的,绝缘电阻在1M以上是好的,在500K附近还可以用,只是绝缘强度稍差。

用500V的摇表测100V的电机是可以的,不会烧坏。你的接线方法正确。

找专业人员修理啊! 自己最好不要弄啊!