新风系统设置如何确定风机型号及风管大小

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 00:34:19
请问一下在新风设计时如何确定新风机组型号及风管大小?麻烦写下计算公式好吗?非常感谢哦,以前做消防的才来空调公司,望大家赐教!

懒的,你去网上下本风机手册,或者去书店里买本设计手册。
不同的建筑会有不同的要求,有的是根据空间来确定换气的次数的,有的是根据人头来确定的。
算出总的换气次数后风量就出来了,然后根据不同的场合(查书),确定出风口的风速,确定了风速和风量后,出风口百叶的面积就出来了。(长宽自己调)
确定风管内的风速,一般来说主管不应该大于15m/s(这个是经验了)。支管更小一点,末端的一般控制在4m/s左右。有风量和风速就可以确定管子的大小了。
最麻烦的是余压的计算了,这个需要表的,主要分为沿程阻力和局部(也就是部件)的阻力损失,部件需要查表,沿程需要速度和摩擦系数。这样机外的余压也就出来了。
把余压和风量给厂家,厂家就可以确定风机型号了,(机内压力厂家不同,型号不同,都是有差别的)

根据风量计算!

你把风量大小告诉厂家,厂家就会给你配好合适的型号

风管大小根据风量,风速。计算出截面积。

通过面积算出 长 +宽

查相应的规格 建筑设计防火规范 对换气次数有一定的要求 可以确定排气量 进而确定风管尺寸 查暖通空调设计规范 可以确定风机规格