三电平有源电力滤波器的优势

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 11:13:37

三电平有源电力滤波器技术详解 作者:德州和能工业自动化有限公司

一、二极管箝位三电平技术

二极管箝位三电平拓扑由日本学者Nabae. A 等人在1980 年提出,经过近30年的发展,广泛应用于电力电子技术的各个领域。二极管箝位三电平拓扑的优势在于,各个开关管承受的反向电压为直流母线电压的一半,可以用较低电压等级的开关管,组成较高电压等级的变流器。这个技术现在已经广泛的应用于中压大功率交流传动系统中。采用6500V等级的IGBT或IGCT的三电平中压变频器,已经广泛应用于4.2kV电动机传动系统。通常三电平技术一般应用于电压较高、功率较大的系统中,正是由功率器件耐压有限与变流器系统需求电压较高的矛盾现实决定的。但是我们应该看到二极管箝位三电平拓扑本身固有的一些优势。

(1) 用电压等级较低的开关管构成电压等级较高的变流器,随着功率器件技术的不断发展,市场上已经有6500V的IGBT出售,但是耐压越高的IGBT其开关损耗越高,最高开关频率也变得比较低。3300V以上的IGBT开关频率最高不会超过5kHz,1200V的IGBT的开关损耗远大于600V的IGBT。采用低压IGBT的三电平变流器的开关损耗远低于同样电压等级采用高压IGBT的两电平变流器,同时前者可以达到的开关频率也高于后者。

(2) 能够输出三种电平。二极管箝位三电平变流器能够输出正母线电压、负母线电压以及零电压(简称P、N、O),一般情况下输出电压在P-O、O-N之间跳变,特殊情况下会出现P-N跳变,而两电平变流器只能在P-N之间跳变。也就是说三电平的电压跳变幅度为直流母线电压的一半,而两电平的为直流母线电压。高的电压跳变幅度对并网逆变器或有源电力滤波器带来的是较高的纹波电流,为了抑制纹波电流,需要较大的输出电感和滤波电容,由此带来了较高的纹波电流损耗。同时由于输出滤波电感电容也降低了电流响应速度,或对输出电流的能力产生了一定的限制。对于变频器带来的则是对电机的冲击以及较大的轴电流,严重影响着电机的寿命。另外,较高的电压跳变幅度也会产生严重的