来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 17:42:44
家里的2P立式空调,去年一年没有用今年一开不制冷,查是没雪种了,加了二百元的雪种后不久又没有了,那师傅说有漏的地方,现在想想漏一般都是铜管最多,我的意思,不用了把雪种收到缸里,缸漏的可能性不大,到明年要用了在放出来,这样行不行,行的话如何收和放。希望说详细点一步一步的。
查是没雪种了,加了二百元的雪种后不久又没有用了(是天晾了,雪种还在)。
但是现在还有雪种,现又不想修,明年要用时在修,不想办法到明年可能就又没雪种了。

您好,像这种故障就是空调系统有漏点,只要查出漏并补上,再重新加注雪种就行,不必将雪种回收到缸里(压缩机)。
漏点最大可能性在空调内外机的4个接口、四通阀、蒸发器焊口、冷凝器各焊口、注氟口、截止阀等,为最常见漏氟口。(需专业人员查找并维修)
如果您觉的有那个必要,您可以用以下方法:空调在制冷状态下(也就是空调要在工作并且是制冷),1:取下室外机液阀(细管)和气阀(粗管)上的阀盖螺母。。2:用内六角板手关闭液阀阀芯,3::大约1分钟后,再用内六角板手关闭气阀阀芯。4: 前三步完成后,雪种便已回收到缸里(压缩机),关闭空调器。
此操作有一定危险性,因空调室外一般固定在室外,且空调机在工作,因此,如果对空调器或电不太熟悉,请不要自己动手。
如果像您这样做,实质上并没有根本上解决问题,,只有找出漏点并补上,才能彻底解决故障。

你有那个本事,就不用请人维修了.
必须查漏!

这样是不行的呢,雪种这么快就没有了呢,一定漏得很大呢,必须检查漏点,修好它,重新加雪种,今后才能所正常使用。无须做其它措施了呢。如果雪种没有漏点的话是可以一直用下去的呢,