已知一个10KW单相电炉,我选用16平方的线结果在加热过程中线都很烫,当炉子升到1000摄氏度时(设定的最高温度)电线才不会烫,这是为什么?
16平方的线是7根硬铜线缠绕在一起的,能不能换成无数的细铜线绕在一起的铜线!

10KW单相电炉,工作电容只有45A,16平方铝线的允许电流已经达到60A,铜线是80A,按说不会严重发热。
另外,电线在使用过程中都会发热,允许不超过75度。低于这个温度绝缘层就不会损坏,导线的允许载流量就是按这个计算的。
如果你所说的“烫”没超过75度就正常。
如果16平方的铝线发热超过75度,只有一个可能,电线有问题,要么线径不够,要么铝质不纯。

线的安全电流太小,16平方电流90-96A,在设计时线路的损耗要计算,线路损耗太大造成。