拆电表时,电流互感器怎么办

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/13 14:36:33
有一块电表不想用了,我把电表和电流互感器上的所有线都拆掉了,只有三个互感器在三个相线上.于是我把三个互感器的S2用导线串联在一起并接地.S1没有管它,什么都没接.这种情况下工作的话,会有问题吗?谢谢

短接s1,s2是常识,电流互感器开路会产生高压,危及人身安全。具体的说,你在拆电表时,就应该用短路片短接三只电流互感器的两个端子,即s1s2,然后拆表,这是电工的基本的操作规程。这个操作应在接线盒内完成。你说的s2串联没有根据,也没实际意义。虽然这样接不影响一次的工作,但毕竟二次有高压。结果是不影响工作但有可能伤及无辜的可能!

  电流互感器开路会产生高压,危及人身安全。具体的说,你在拆电表时,就应该用短路片短接三只电流互感器的两个端子,然后拆表,这是电工的基本的操作规程。这个操作应在接线盒内完成。
  电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。

确保二次侧有良好的短接就好了,否则互感器会烧坏。没必要接地的

每一相电流互感器的S1、S2要短接,否则二次开路容易烧坏电流互感器。

S2S1短接,不然会产生高压