JS7时间继电器,如何看判断是断电延时还是通电延时?什么原理呢?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/13 20:14:55

断电延时:通电时铁芯吸合压迫气囊,断电时气囊缓慢充满气带动杠杆触动微动开关动作。
通电延时:通电时铁芯吸合松开原压迫着的气囊,气囊缓慢充满气带动杠杆触动微动开关动作。
将线圈及铁芯部分倒向装置可改变通电哐断电延时方式,参考下图:
http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/c836ebd5afcd3d25a08bb759.html

把时间调的小一些,测量触点的开合状态,接通电源,延时动作后再测一下触点的状态

JS7-1A,JS7-2A是通电延时,JS7-3A,JS7-4A是断电延时。需要设计的结果。