电缆沟的防潮处理

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 18:19:26
我厂安装配电柜的电缆沟和暖气沟串在一起了,暖气沟的蒸汽可以跑到电缆沟,导致配电柜腐蚀很严重,我想请教的是,现在重新换配电柜,对电缆沟该如何做防潮处理,谢谢了!

规范规定电缆沟不能跟暖气沟串在一起。应从新规划电缆沟、暖气沟使其彻底分开。否则换配电柜用不了多久,还得腐蚀。不如一次做彻底。

应该处理暖气管道,它应该不泄漏蒸汽啊?