220V三相电源 接220V电机 应该接成三角形哈?!如果接成星形 那转子电压在140V左右对吧~

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 18:11:42
可现在有一台5.5KW 220V 22A 空压机电机 接成了星形 转速好象慢 电流在15~17A之间 偏小 可接线是个电工弄的 现在我怀疑他接错了 可我又没有把握他一定错 求解啊~~~~~~帮帮忙~~~~急~~~
可 空压机是在那电工维修后 接的 我怕他是有意这么接的 是不是内部有什么问题啊?重新接成三角形 不会有问题吧 会不会烧掉啊~ 好犹豫啊~大家的答案不统一 我又一知半解 那空压机接线到底改不改呢???对了 在启动箱里 他把热继电器的电流也改为18A左右了 电机电流没升高啊 不改它 保持星形 还是容易烧吗???我把奖励提高了~~ 我再提~~

1》空压机是电工维修后接的应该没错,常规接法为4KW以上电机△接方式,但也可因特殊在维修时采用Y接方式,只不过嵌线、绕线时匝数相对减少而线径增大。
2》根据额定电压三相220V、功率5.5KW电机的额定电流为:
I=P/1.732×U×cosφ=5.5/1.732×0.22×0.78≈18.5(A)
所测量的电流在15~17A之间,已接近额定电流18.5A,显然电工接线是正确的。
补充:
如果现在是星形接法,运行电流18A附近,已接近额定电流18.5A,显然接线是正确并能安全运行的。
重新接成三角形运行,≤10分钟即烧毁。

因三相电源是220v,负载空压机额定电压是220V,故应接成三角形。现在接成星形,理论上电机得到的电压等于220/√3(=127V)。原接法有问题,你可以改为三角形接法试试。

为了安全起见,细心检查:
1.先检查电源是否为220V输出;若无误,再接上空压机;
2.因三角形连接要求正确连接,否则可能会烧坏设备。因此,在连成闭合回路之前,应在两个接线端子之间接一只交流电压表,测量一下该回路之中的三相电压之和是否为零。若测得该回路的电压等于零,就说明连接正确。此时,就拆下电压表,把这两个端子连接好就行了。若测得的电压不为零,就要找出接反的端子改正过来,再测,直至正确为止。

若电源和负载连接都正确,还是电压低,转速慢,可能就要检查设备本身的问题了。

你担心空压机内部可能有故障,可请机修工拆开机器外壳,检查霍地不讲是否灵活、是否有异常现象(因为在低压情况下,已运行过,若有故障,应该会留有痕迹。)?
经过检查后,可大胆接成三角形试一下,如有一场,立即关机!!

我认为不会有大问题!因为机器的额定电压、电流是可信的。

应该三角启动,转速稳定后(启动力矩大),星形运转(电流小)。一般十几秒后就可以星形运转了。这就需要有一个三项转换开关,或自动,或手工转换都行。一般6千瓦以上电机,都得这样。

如电机运行时转速低,温升会过高,如温升正常(70度左右),让它继续运行,如电机的数据不对,运行不多久,就会出问题。

在220V的电源上应接成三