低压配电柜假如知道电机功率是10KW,开关和线,接触器,热继电器的大小是多少啊是怎样算的啊最好是有公式

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 00:53:37

依据公式,电流等于功率除电压算出电流,按照铜线每平方5安的电流进行选线500米以内、其他接触器,断路器选用时要大于工作电流一些

10x2=20A 电动机的电流约在20A,选择断路器为20x(按1.3-1.5选择)=28A故选择30A的DZ15系列或M10系列断路器,电缆线距离不远的话选择4mm2的橡套缆,接触器按断路器方法选择32A是合适的,FR热电流整定在负载的1.1-1.3倍即可。

电工粗略计算公式为功率除以电压再除以1.73〈10000÷380÷1.73〉,如果是220v的电压就是功率除以电压就可以了。铜导线的安全载流量是每平方5A,铝导线的安全载流量是每平方3A,实际应用中要选用略大一些的材料。

50A开关,4平方铜芯线,40A接触器,18-25A热继电器.你的电机电流20A左右.