人工接地装置接地电阻的计算

人工接地装置常用的有垂直埋设的接地体、水平埋设的接地体以及复合接地体等。此外,接地电阻大小还与接地体形状有关,在路灯施工应用中,通常使用垂直、水平接地体。这两种接地电阻的计算是:
1.垂直埋设接地体的散流电阻
垂直埋设的接地体多用直径50mm、长2~2.5m的铁管或园钢,其每根接地电阻可按下式求得:
Rgo=[2Ln(4L/d)]/2*3.14L

注,式中P—土壤电阻率(?cm)
L—接地体长度(cm)
d—接地铁管或园钢的直径(cm)
为防止气候对接地电阻值的影响,一般将铁管顶端埋设在地下0.5-0.8m深处。若垂直接地体采用角钢或扁钢(见图1),其等效直径为:
等地角钢d=0.84b 扁钢d=0.5b
为达到所要求的接地电阻值,往往需要埋设多根垂直接地体,排列成行或成环形,而且相邻接地体之间距离一般取接地体长度的1-3倍,以便平坦分布接地体的电位和有利施工。这样,电流流入每根接地体时,由于相邻接地体之间的磁场作用而电流扩散,即等效增加了每根接地体的电阻值,因而接地体的合成电阻值并不等于各个单根接地体流散电阻的并联值,而相差一个利用系数,于是接地体合成电阻为Rg=Rgo/ηL*n
式中Rgo—单根垂直接地体的接地电阻(Ω)
ηL—接地体的利用系数;
n—垂直接地体的并联根数。
接地体的利用系数与相邻接地体之间的距离a和接地体的长度L的比值有关,a/L值越小,利用系数就越小,则散流电阻就越大。在实际施工中,接地体数量不超过10根,取a/L=3,那么接地体排列成行时,nL在0.9-0.95之间;接地体排列成行时ηL约0.8。
2、水平埋设接地体的散流电阻
一般水平埋设接地体采用扁钢、角钢或圆钢等制成,其人工接地体电阻按下式求得:
Rsp= (Ln +A)
式中L—水平接地体总长度(cm);
h—接地体埋设深度(cm);
A—水平接地体结构形式的修正系数,见下表:

水平接地体结构型式 修正系数
-