横跨5.7m,纵跨3.4m,4个支撑点,离地面高0.5m,承重16吨,应该用多大的工字钢或H型钢?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 17:31:40
主要是楼面四个支柱进行支撑一个16吨重的冷水塔,支柱截面为350*400.

使用H型钢较好!!!!!!!!!!
大小 大于H250X250即可

但是最好立柱之间有人字撑最好!!!!!!!!!
不知道是承载静载还是动载。

主梁沿着5.7m方向布置,采用H400*200H型钢,次梁沿3.4米布置,采用H300*150型钢就行。

估了一下,上面的梁25#左右的工字钢能够用吧!