跪求:OMRON plc水泵,通电后使用正常,切换水泵后,plc无输出,err、comm灯灭,是什么出现故障

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 23:48:12
跪求:OMRON plc水泵,其型号为:CPM1A---20CDR--A--V1,开始通电时使用正常,切换水泵后,plc无输出,err、comm灯灭,是什么出现故障
输出点是全部没有输出 ,开始运行时PLC上亮或者闪烁的是IN()00\05\06)指示灯,OUN(01\06),PWR\RUN,停止后PLC上的OUT()01\06指示灯熄灭

ERR指示灯本来就应该是不亮的。如果点亮了,就证明有错误了。COMM是通讯指示灯。通过通讯口和别的设备交换数据才会闪动的。

如果电源指示灯亮,而RUN指示灯不亮的话,可能是断电重启后进入了编程模式了。这个和编写程序的时候的设置有关的。可以通过手持编程器或者用电脑编程软件设置为监控或者运行模式就可以了。

PLC上亮或者闪烁的是哪几个指示灯?
输出点是全部没有输出吗?还是只是有一些点没有输出?

可能是线路不对或短路

一般控制水泵的PLC都会检查交流接触器的辅助触点,当所有输入逻辑都对的时候才会有输出,你看看是不是输入有问题啊。检查停止按钮触点是不是通的,故障灯有没亮起