从室内连出电线万用表量值220V 但电灯就是不亮,救急!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 00:53:11
从室内用复导线将电接到楼下插座,插座用电笔量火线路线正常(一亮一暗),万用表量得电压为220V,但接上电灯就是不亮,直接用线碰电灯上的触点都不亮!(灯是好的,在其它地方可亮),连上电动车充电器,充电器指示灯一闪一灭,间隔大约十秒左右(估计值,不一定准确),插座上插入LED照明灯,可正常使用。
已将复导线两端全部断开,无任何负载,就两根线(火线、零线),用万用表量火线零线间的电阻为零;将复导线一端连接,用表量是通路。但是,只要将火线接电,零线用电笔量就有电(灯亮),按理说火线零线间短路才会零线也有电,但万用表量没有短路,怎么会这样?

应该是导线的接头氧化了,通电时发热后电阻变大.

要注意:是否有零线 是否将零线和地线弄错了??
从以上问题说明 缺零线了
因为灯泡功率比较大缺零线是不会亮的 但是led不同led功率异常的小可以用地线代替

引线一定有接触不好的地方,不带负荷电压是正常的,有负荷以后电压降低,灯不得亮,LED电压要求不严格,只要有电流流过,就发光。建议您还得查线或有接头的地方。