异步电机 电缆

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 04:17:52
有根电缆线 是三相电机用的那种黑色的 里面有三根芯的电线。就是我们经常可以拖来拖去的那种线,我们这俗称马达线。里面的那三根线每根实际截面是2.5平方毫米,我想知道这样的电缆线能给多大的三相电机供电,我有个7.5KW的电机不知道行不行?
还有 我想知道这种三根芯的电缆线线和那种单根的线载流量差多少?

如果距离不超过100米就没有问题.7.5KW的电动机电流为15A,2.5平方毫米的线能满足近距离要求.

常用的马达线一般是橡皮绝缘护套软线,2.5平方截流量为23A。7.5千瓦电机电流是:7500W/474.97=15A,(474.97是三相电机的一个常数)所以完全能满足需要。

1. 您所说的铜芯橡皮绝缘电缆(护套线)(三芯、四芯),其长期持续电流,即安全载流量,查表,为16A,二芯的为18A,而单根的橡皮铜线为30A(明线装置)。
2. 7.5kW的电动机,其额定电流约15.4A,功率因数cosφ为0.85,因此,按电缆的安全载流量,在满负荷的情况下,也是没有问题的。
3. 假设电缆长度为120米,计算其电压损失百分数为:
△U%=[√3IL(R’cosφ+X’sinφ)/Ue]100%,其中L—长度 km,R’—电阻 Ω/km,X’—电抗 Ω/km,对该电缆,查表,分别为9.05 0.098,sinφ为0.527。
△U%=√3×15.4×0.12×(9.05×0.85+0.098×0.527)/380×100%=√3×15.4×0.12×7.74/380×100%=6.52%。如果小于7%,一般是没有问题的。所以,电缆长度可以达120米以上。