我是在上海郊区租房子住的,现在打算装空调,1.5匹的,可是在今年夏天的时候房东那边一开空调(2匹的),我家再开微波炉,保险丝就烧了,后来房东把保险丝换成了细铜丝,结果还是烧,现在如果我装空调的话怎么办?毕竟铜丝不保险,万一线烧了怎么办?所以请教以下问题: 一,如何保证两个空调一起开,家电正常使用而不断电 二,为什么邻居家里三部空调,热水器同时开也不会断电 三,如果需要调整线路的话该怎么弄?是换进户线吗?(空调电源线我直接从电表箱接过来了)

更换进户线。
另外微波炉和空调其他大功率的电器不要走一条线。

1、把保险丝更换成空气开关即可,保险丝早就该淘汰了。另外查看电源线的粗细,如果是2.5平方的,两台空调是无法承受的,必须另外接空调专线,你的空调是1.5匹的,使用2.5平方的铜芯线就可以了。如果电源线是4平方或以上的,使用25A或更大的空调开关即可。
2、邻居家的电源线较粗,保险开关容量较大,所以足够成熟大功率的电器使用。
3、空调电源线直接从电表箱接过来,当然没有问题,放心使用好了,电源线如果是2.5平方的,使用16A的空气开关即可,如果是4平方的,使用25A的空气开关即可。

你说你家开1.5的空调加微波炉,保险丝就烧了,你的保险是电表的总保险,那要必须最少装一个 60安 的漏电保护开关

1、如果空调电源已拉专线的话进户线没有太大必要换。(1.5匹用2.5平方线就够了,如果你房东的2匹空调不是拉专线就得考虑是否换线,2匹2.5平方线也够了)把原来保险丝改成漏电空气开关25A就好(考虑到还要使用电磁炉,电磁炉一般也就1.8千瓦)
2、在一定要换线的前提下建议把你房东的空调线也拉一条2.5的专线到电表,这样就不用装4平方的线,省点钱。总开关始终装25A的漏电空开。
3、不知道你有没有安装快速电热水器?此设备功率很大,一般都在4~6千瓦。如果装了此设备在电源线上就得考虑,最少也得装一条6平方的线供此设备使用,总开关50A。(考虑有空调和热水器同时使用)

1、确认你家电表的容量,如果不够,需要增容,找电业局。
2、更换合适的空气开关,注意:根据电表容量来选择。
3、计算室内的电线截面积是否足够。
4、安全第一啊,上海已经出现过出租房电线过载着火的例子了。