关于6KV单根电缆固定的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 22:20:38
我有3根6KV单根电缆,想要分别爬到18米高的铁塔上,并与上面的3根相线连接,我的问题是:电缆用铜U型卡连接到角钢上,构成回路,是否会产生涡流?这样做是否安全?我看到电缆里有铝质屏蔽,铝质不怕产生涡流,我想铜也应该可以,昨天晚上和几个网友沟通一下,有说可以有说不可以的,我现在也不确定了,请专家帮我拿一下主意,铜U型卡到底可不可行?

你的想法是正确的。铜和铝一样不导磁,不构成磁回路,就不会产生涡流。

用铜的没有问题。铜不是导磁材料

是的会形成涡流,先决条件是介质必须为导磁体,一般铸铁或者合金材料会是导磁体,而纯度高的铜或者铝都不会导磁,因此在磁场变化的时候形成不了微小的环形电流。所以不会产生涡流。本人从事矿物绝缘电缆行业 以及特种电缆的生产设计 耐火 低烟无卤 铠装等型号都会涉及