寻求互感器和电表的 选择方法

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 18:45:49
我那是个工地,因为有几个 单位施工 所以从变压器出来我要为那几个施工单位安装电表,因为那几个施工单位的负荷都在100KW已上,所以要配互感器来进行计量 一个施工单位我就算他100KW 请问我要选择多大的互感器和电表啊(电表我选择3个单相的) 请帮我 解释下 在选择是互感器和 电表时是否和功力又关,如果是怎么 匹配啊
看见你们的回答我明白了一些可有些还是有点不明白咯,我听老一备的说过配互感器计量的电表必须选择底数为5A到( )A的电表 那样才计量准确,看1楼的朋友叫我选择1.5到6A的 如果是那样我应该怎么算啊

装多大的电表和电流互感器是与功率有关的,如100千瓦,电流就是:
100000W/1.73×380V×cosφ×η
=100000÷474.97=210.5A,(三相电机电流计算公式)1.73是三的根号;功率因数与效率在三项电机中分别取0.85。
互感器的选择,由于没有这么大的电表,所以必须要加互感器降低电流便于计量,根据负荷大小来选用电表。常用3×5A电表,电流互感器根据计算的电流来选择,如210A÷5=42倍,可选择互感器50倍电流互感器,即250/5的电流互感器。
为了便于准确计量、三相表一般都选择3×5A。

装多大的互感器,应由负荷决定。如100KW,应装200/5的互感器。
电表选选择3个单相的,无任何科学性。并且装带互感器的单相电表很不好买。并且无法计量力调,建议装一只多功能电表。电表装3*1.5(6)A的。

赞成1楼的说法,