电梯轿厢缓冲器的墩子可以增高吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 16:19:09
电梯地坑太深了,足有2.9米那样,那么轿厢缓冲器和对重缓冲器的墩子都可以增高吗?有没有什么限制啊?
希望哪位高手详细解答呀
我记得,当电梯轿厢处于最底层平层的时候或处于顶层平层的时候,轿厢或对重的的缓冲器缓冲板相对地坑缓冲器的距离要求为:蓄能型为150-400mm,耗能型为200-350mm!
现在的问题关键是地坑已经造成了2.9米了,本来我们的土建图要求是1.7米的!求救有经验的高手啊,这个问题怎么解决噢?

首先,更正一下概念.轿厢或对重的的缓冲器缓冲板相对地坑缓冲器的距离要求为:蓄能型为200-350mm,耗能型为150-400mm! 。墩子不能无限制的加高。加装底坑检修门装置。

可查看国家有关瘠土参数

GB7588 ,可以啊,敢问是蓄能还是耗能型

让土建把底坑做到电梯图纸要求的高度,一般1.4M左右。
蓄能200mm——350mm,耗能150mm——400mm。不可以增高,那样一个是机械强度不够,更主要的是,安装、维保人员上下困难,很危险!!

你把他回填不就完了吗?最简单的做法