lg变频器过压保护怎么解决

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/08 11:00:13
有台三德定型机,原来工作正常,在迁厂重新安装后,lg变频器在通电或者工作一段时间出现过电压报警OU,测量三相电压为404V,三相电压10%的误差也算允许范围,我采取延长减速时间和加大过载保护等级后暂时运行正常,担心是如果还是出现OU故障该怎么办,可以关闭过电压报警吗?要怎么才能关闭,代码是什么?谢谢!

过压报警不能关闭。如果过压来自电源,不太好解决。如果来自减速回馈过压,只要增加减速时间就可以搞定。

不要试图关闭过压报警(硬件上可以关),如果工艺允许,你可以延长减速时间,如果工艺要求减速时间短,你就要考虑在直流回路上安装制动单元和制动电阻了——只要不是电网问题,这办法绝对可以解决问题,不过要花点小钱