70平方电缆400米长承受最大负荷在线等

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 11:11:09
QQ497351284~很着急在线等师父们的回答

铜电缆,70平方,400米长,承受最大负荷约55KW
铝电缆约为30KW。
主要是考虑电压降,70平方铜电缆400米长,单线电阻约0.1欧,如果要求三相电压降不超过20V,则单相电压降不超过11V,线电流就不能超过110A,约55KW。
70平方铝电缆400米长,单线电阻约0.166欧,如果要求三相电压降不超过20V,则单相电压降不超过11V,线电流就不能超过66A,约33KW。

经查电工手册三芯70平方铝芯电缆截流量为:122A,如果用于电机,可负荷57.95千瓦。三芯70平方铜芯电缆截流量为:157A,用于电机,可负荷74.58千瓦。三相电机电流计算公式是:
电流×474.97=功率(474.97是一个计算三相电机的一个常数)。

末端允许电压降为20V时,单线电压降:U=10V,距离:L=400米,线截面:S=70平方,铜线阻率:ρ=0.0172
求单根线阻:
R=ρ×L/S=0.0172×400/70≈0.098(欧)
求单根线截流量:
I=U/R=10/0.098≈102(A)
可负载约50KW附近。