STC11L60XE的P0口和原来51的P0口一样吗?
作为输入\出口的是时候还要加上拉电阻吗?
STC可以将P0及P1\P2\P3口都配置为准双向口模式,如图,这种模式是不是说STC把51原来的P0口变的和原来的P1\P2\P3一样啊?

STC新出的这个系列都可配置为强上拉或准双向口,就是在单纯做输入输出时配置为准双向口,在端口需要驱动某些负载时可配置为强上拉,在强上拉模式下驱动LED可将阳极接在端口上(普通51都要阴极接端口,因为端口拉电流极小,为uA级,不能接阳极驱动),阴极经限流电阻接地即可。

个人感觉STC的片子还算挺好用的,只不过手册写得不太规范,让人看得眼花缭乱的,呵呵

忘了说了,P0配置为准双向口就与P1,P2,P3一样了

  1. 所有的IO口都有内部的钳位位二极管到VCC,所以在OC开路状态下,如果IO口外部接的电压超过VCC+0.3,就会有电流反灌,其特性与通用51的P0口是不一样的!

  2. 2.P4.4-P4.7的引脚,如果做为IO口使用,可能会存在问题,不同型号有不同的问题,并且这些问题都是在他们公司的文档中没有进行说明的。所以建议设计时尽量不使用这几个IO口。

  3. po口输出要加上拉电阻

    关于上拉电阻的使用参考吴鉴鹰吧里面的一篇文章


STC单片机的P0口有什么问题?