250KVA柴油发电机在1500转输出230V/50HZ时带150A的UPS负载会发生波形失真并振荡,要如何解决?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 09:36:15
250KVA柴油发电机在1500转输出230V/50HZ时带150A的UPS负载会发生波形失真并振荡,要如何解决?有时候会跳至260V以上并输出超出范围触发停止。
当UPS负载过大时就会出现这个问题,UPS 160KVA 12Puls,按照发电机的规格看是OK的。
机组发动机是CUMMINS核心的,其他不是。
另外有仁兄表示发电机一般不可以带超过30%非线性负载,是否有相关国际规范?

基本无法解决。只有加大机组功率。按照标准,柴油发电机组只允许带不超过额定功率30%的非线性负载。

简单的就是加稳压电源了
在油机和UPS之间加足够功率的稳压电源

买个稳压器.和稳流器

是什么机组,如进口机首先要考虑是电压板及调速板,频率稳定吗?