如何评估测得的变压器直流电阻数据合格

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 02:24:17
比如说变压器5个档位,1档和2档,2档和3档的数值差很平均,可3和4的数值差的就不怎么明显了,如果对照前面的那就是不合格了,
就我这个水平的理解是这样,烦请高手帮我解决这个疑惑!!
感谢!!!!!

哥们,你想累死我啊,因为我不理解你所说的“很平均”到底是多平均,或者“不那么明显”是多不明显,我就难分析了。
因为我们实验的依据是《高压电气设备实验规程》所要求而进行试验的。具体如下:
A,1.6MVA以上的变压器,各相电阻间的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出的绕组,绕组差别不应大于三相平均值的1%
B,1.6MVA及以变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%
C,与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%。

考虑温度影响的话,你再参考温度不同下的换算。
倘若还是不懂的话,给我来邮箱: reveeshong@163.com