电动机进线其中一项温度升高,另两项正常,是什么原因?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/24 02:41:52
一台35KW的电动机现在A项电线发烫,B,C正常,且现在自动跳闸,热继电器整定值已经调最大,还是跳闸,请问这问题出在那里?怎么解决啊?急急急急急急

先检查电源电压是否正常,三相电流是否平衡。一般情况下,A相发烫,说明A相电流大。原因可能是:A相由接地现象;A相匝间短路;A相电压过高或过低。排除电源故障,则就是电机故障了。

请检查电机,最好找懂电机的人检查电机A相的接线端子及内部绕线,我估计是电机的问题。

短路了,电流很大,估计电机有问题

是电机A相线圈中间部位漏电接地.