PLC 怎样设置定时器瞬时闭合,延时断开?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/09 04:55:10
我用的是三菱FX2n的PLC,怎样设置能实现这样的功能呢?

看图,已经编好

LD X1
AND NOT T1
OUT Y1
LD X1
T1 K2000
X1为1,Y1马上为1,经过2秒延时,T1动作,Y1为0

使用定时器的常闭触点就可以。

LDN T0