怎么计算住宅楼的供水管的管径

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 04:22:15
现有旧楼改成普通客房60间,水压是0。4Mpa,应该用多大的供水主管才行。
水压是0.4Mpa,应该用多大的供水主管才

假设,每一间客房内的用水器具:淋浴器,大便器,洗手盆,浴缸。
则60间客房总共给水设计秒流量为:6.7L/s,建议选用主管管径DN80.

如,没有浴缸,仅有淋浴器,大便器,洗手盆。
可以选用DN65的主管路。但还有别的用水器具的话,仍建议选用DN80。

另,水压是的要求得看楼的高度确定,如果楼宇的最不利用水点的高度不高于25米的话(最好不高于20米,25米有点勉强),0.4MPa就可以满足要求。

首先要算出总最大用水量Q,记算出最不利出水点的高位差H,40-H-3≥管路沿程损失HS;由HS和Q就可以算出口径了。

直径65的保证你够用。

先按给排水规范计算 设计秒流量 根据设计秒流量确定供水管径,管径的选取要满足 经济流速的要求,一共三档 1.0 1.2 1.5米/秒。水压不错。