消防控制室强弱电怎样设计

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 11:27:44
我现在做一个消防控制室的电的设计,它是和门卫室一起的,是一个厂区的大门。消防控制室的面积大概为20平米,现在就是除了照明、插座外,里面还需要设计哪些东西?

设计一般包括:

火灾报警主机柜及联动控制柜的摆放位置、各种线路进线方式(多少根电缆,线槽还是穿管);

报警主机电源容量需要确认、是否使用UPS,如有要设计摆放位置、接线方式和电源容量等;

是否设置了CRT系统,如有需要上位机一台,相应的电源接口、和消防主机的接线(一般一根电缆即可);

还有空调或排风系统电源是否设置也要考虑;

消防主机专用接地端、消防广播管线、消防电话管线、消防电源、外线电话、以及报警联动管线。