怎样用PLC读取压力变送器的数据

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/24 22:59:45
我需要把压力数据连接到PLC里边 plc要有什么功能或接口读取模拟量呢?还有什么程序能处理模拟量 能做个样例看看吗?
用西门子200系列的可以吗?

这个需要看你的压力变送器输出信号类型,如果是4-20ma或0-20ma信号就应连接PLC的模拟量输入模块,通过PLC程序读取对应的数值,转换成对应的压力就可以,如果是通讯实现的就需呀看你的变送器支持的通讯协议是什么类型的了。

西门子200可以,你不过你要看清楚你用的是200的什么型号,你要知道CPU的型号,比如你用的是222啊224啊还是多少多少,然后配一个模拟量模块有EM 231 EM232 EM235等,具体配什么要看你需要多少个模拟量输入和输出。这些型号只是点数多少有区别而已其他的都一样。
模拟量和CPU之间需要连接,所以你要注意你的CPU是否是可以扩展的。
PS
模拟量连接外部比如4-20MA或者0-10V的模拟量在PLC内部是以浮点数来表示的,比如64000代表10,如果你需要直观显示还需要转换一下,相信你理解了,祝你好运。

压力变送器的信号是什么类型的 0~10V 还是4~20mA? 对应的转换方法也不一样的 西门子200的PLC肯定是可以的 选择相应的模拟量模块 EM235或者EM231 注意拨码开关拨好 把对应的值0~10V对应0~32000(4~20MA对应6400~32000)再转化成实际的压力范围 就可以在PLC里面显示实际的压力值了

首先你的压力变送器要么有远传4-20MA标准信号,要么有通讯接口;对于有有远传4-20MA标准信号的压力变送器,PLC只需要有能接收4-20MA标准信号的模拟量输入卡就可以了;对于通讯,需要仪表和PLC通讯接口协议一致就可以。

这个要看 压力变送器 的接口

一般 都有 串口 之类的

祝你顺利