空调感温头问题,请各位高师进来…

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 08:31:32
我是一个刚出来的新手,我想请问一下大家空调的各个感温的阻值是多大怎么看出来,我遇到很多上面一个字都没有啊!只发现有种外表体积大一点,坏了后具体多大的也没法测准,有没什么更好的办法看出来,请大家支招。我是指各种牌子的空调

大小不能代表阻值的大小.
  市上常见的空调,温度控制都是由微处理器(CPU)控制的,其感温元件温度传感器的损坏率,在控制电路中是较高的,一但出现开路、短路或特性曲线不良等故障,空调将不能正常工作。显示不正常的代码。
  由于温度传感器上没有标明参数和阻值,往往在维修中难以确定,就是同一品牌,小同型号。其阻值不一定相同。
  温度传感器采用的是负温度系数热敏电阻,即在温度升高时阻值减小。相反温度降低时阻值增大。CPU内部与温度传感器接口是一个运放比较器,例如空调室温、管温传感器比较器的负端取样电压为CPU电源电压的1/2,也就是2.5V。外围电路由RT1和RT2、R1和R2构成分压电路,且以常温25℃为基准,也就是25℃时,RT1=R1、RT2=R2,A、B点电压为2.5V。有些电路设有R3、R4主要起缓冲作用。当环境温度升高时RT1阻值减小,A点电压上升,比较器输出一差压,经CPU内部一系列处理,去控制内外机运行状态。 ; t0
  还有部分大型空调、变频空调外机控制板,温度传感器(如压缩机排放传感热敏电阻和化霜传感热敏电阻)接口的取样电压不是2.5V,而是1/4电源电压(也就是1.25V),必须使温度传感器的阻值是下偏置电阻的3倍,才符合电路设计要求。
  这样,A、B两点电压在常温25℃时,RT1阻值为250kΩ(排气热敏电阻耍大),下偏置电阻R1定为82kΩ,同理:化霜热敏电阻RT2为10kΩ.下偏置电阻R2为3.3kΩ。
  有人认为“看下偏置电阻确定热敏电阻的阻值”,对于图1电路是可行的,但当分压比不同时,就不成立了。
  其实确定热敏电阻阻值有一种方法特别简单.选一只50kΩ电位器和一个热敏电阻通用插头.为了方便,之间用一米多长导线连接好,拔下有故障的热敏电阻,插上通用插头,给空调上电,用万用表5V挡测试电位器两端子的电压,慢慢转动电位器手柄,当电压为2.5V时,停止转动,此时电位器的阻值就是热敏电阻当时的阻值。参考当时的环境温度.例如:环境温度30℃左右,实测阻值为8kΩ,参考温度曲线,那么该温度传感器阻值为10kΩ。如果是排气传感器.电压应为1.25V时动作.把电位器换为470kΩ即可.方法相同。
  在维修中手头上住住只有常用的5kΩ和10kΩ的热敏电阻,对于1