矿山钻机使用一台22KW和一台11KW的电机不同时使用。请问钻机和电力室有1000米。应用多大的电缆,怎么样计算线的损耗呢。急。。。。。。。。。。

S=PL/(C△U%)=33*1000/77.3*5=85 按电压损失5%计算用95的是合适的 如果不同时使用按最大一台计算用50mm2的铜导线就行了。

1000米太远了,算下来大约要95mm²的铜芯线,实际压降4.54%。

建议采用架空线路,提升输电电压到6000V,再用变压器变回380V,这样不但可以降低损耗,也可以节约成本。