由DCS向现场一个调节阀输送一个开的信号,请问信号传递流程是怎么样的?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 11:56:03

DCS与调节阀之间一般是4~20mA的电流信号,当DCS输出给调节阀的电流超过调节阀向DCS输出的阀门位置电流时,表示DCS需要调节阀开得更大一些,调节阀即会开大直到两个信号平衡为止。

由于电流量是连续量,所以不能说“一个”开的信号,具体开多少,要看指令电流而定。

调节阀的输入信号是4~20mA的电流信号,它是连续性的信号。你所谓的“开”信号是用于开关阀的,因为开关阀才存在开与关状态,也就需要所谓的“开”信号与“关”信号。