用在25T门机旋转上,一台变频器拖二台30KW电机,参数设置为60KW,电流136A就是在动作时才老是报OL1故障,后来电流加到156A基本没有报故障。请问这是什么原因,电机机械正常。无卡死。

这很正常啊。
一台30kw的电机额定电流在60安培左右,两台就在120A左右。
在电机启动时电流达到150-200A都是正常的。
还有加速、减速时间设定太短,或者变频器容量偏小也会报OL.

增加加减速时间!

90kw的变频器,加减速时间都是6秒。再说是变频器起动电流应该没有那么大吧

变频器容量偏小会报OL1

看一下,变频器输出电流是多少,,要大余二台电机的额定电流,

还有就 加减速时间短了,