125千伏安的变压器这们安全吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 03:34:21
有一台125千伏安,重750kg的变压器装有我家的墙的外面,我家在二楼,在外面搭了一平台。就放在平台上,就我们睡觉的房间一墙之隔。可能只有600mm距离。还有从变压器出来的下户线就放在我家的窗的防护栏上。我想请问一下这样安全吗?对人体的辐射怎样?这些知识可以在什么地方查到呢?

125KVA对于高压而言也只是平常见的高压等级,在这个电压等级下或者说安全距离而言的话,平常是不会出现大的问题的,就像电晕,漏电或者拉弧现象的,特殊情况下您还是注意点,比如暴风比如雨天,因为,变压器安装运行后都有接地运行,那是基于放电。雨天情况下,放电对大地,还是劝您及您的家人离变压器远点,这点很重要。
对于居住而言,依照我从事高压行业30多年的经验来看的话,有墙做绝缘介质的话,人畜无害

125kVA是变压器的容量,请问电压等级是多少?
假定是常规的10kV电压等级,则按相关国家标准其空气中的绝缘距离为250mm.
但如果手不借助工具能碰到带电部分,这应该是不允许的.
至于辐射,普通的配电变压器的辐射很小,而且接地的金属外壳可以屏蔽掉大部分的电磁辐射.

用收音机试一下是否有干扰声,如果有就是变压器的磁电场干扰。长期对人体有多大伤害没有定论

如果你的建筑不是违章建筑就去法院起诉他。这等于放一个定时炸弹在家。