KP2000A 的大功率可控硅用在交流电路中

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 21:01:41
KP2000A 的大功率可控硅用在交流电路中,当施加正向触发电源事,该可控硅导通,问题是:1、为了保持该可控硅的导通,该触发电源是否应该一直施加。

2、当该可控硅导通后,如果切除触发电源,该可控硅是否会在交流电零点时自动断开!谢谢!!!

1、触发信号只要可控硅导通即可撤除,在交流电路中,阻性负载触发信号脉宽1ms就可以了。

2、可控硅导通后,切除触发信号,可控硅在 电 流 过 零 时自动断开,阻性负载在交流电压过零时断开,感性负载电流滞后于电压,在电流为零时(此时电压不为零)断开。