我们是商城用电现在设计是两台1000KVA的变压器,现在的实际用电不到600KW

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/06 11:27:48
我们现在想停一台1000的变压器是否可行?停一台能省多少钱每月?谢谢各位告知的朋友

停是可以停一台的,但停变压器也是很费事的事情。首先要到供电局申请的。然后还要定期的检查。能节省多少钱那就不好说了。

从用电功率上看,停一台应该是可以满足用电要求的。
但是,商城用电要求是较高的。
你看一看你们的两台变压器,应该是分段运行,而且是互为热备用的:也就是其中一台因为任何原因不能运行时,那么通过秒级的短时间延时后,联络柜就会将停运的一段上的负载投到正常运行的变压器上的。
换句话说,商城是不允许停电的:这也是为什么两台变压器设计的容量较大的原因,因为它们中的任何一台随时都要承但全部负载。
当然,如果设计合理,也是可以变压器的容量降下来一些的,只是在一台变压器不能运行时,自动的将不重要负载切除,只将重要负载投到正常运行变压器上,用以保证安全。
但是一般来说,商城是不能用一台变压器进行供电的。

可以停用一台