谁用过120kW柴油发电机带75kW消防泵?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/02 06:36:16
75kW消防泵采用电子软起动,用120kW柴油发电机,现在起不来。有谁用过120kW柴油发电机带起75的消防泵的吗?前提是采用的电子 软起动,不用变频。

解决办法:
1,延长软启动的启动时间;
2,水泵启动时,先不要满负荷,--堵住出水口或者其他方式就可以。

1楼正解
请注意:正常情况下水泵启动电流是正常电流的3-7倍。所以在电压的情况下
就需要225KW 柴油发电机来启动

搞个常用200KW的机组能带,120肯定不行的。