250-300平米的一体商铺装中央空调耗电问题~

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 03:40:11
商铺装修,一体单间280平米。准备开餐馆。想问装中央空调得几个(一般都是5P的好像)?
这么大面积是装中央划算还是立柜划算?得几个立柜?
两种方法的日耗电量各是多少?(中央的都是3相电吗?)

你好 我是日立中央空调成都地区技术服务中心 我看了 你是山东青岛人 我们总部就在青岛 根据你的情况 我算了下 若按每平方米200W的制冷量计算 需要280*200=56KW的制冷量 即20P的机组就可以满足了 推荐用日立商用中央空调 店铺机系列 外机RAS-250H1Q两台 内机RCI-125H2Q或者RPI-125H1QL四台 即一台外机托两台内机 配置很合理 安装很美观 耗电量跟安装4台5P差不多 价格的话不好说 你问下青岛的日立中央空调销售部吧 质量 售后 绝对有保证

面积这么小要是装中央空调只能选择小型商用中央空调或者家用中央空调,这两种是价格最贵的。
从经济的角度来说,建议采用5匹柜机6至7台,每台6000左右,如想装修后显得有档次,可以选用一拖一的风管机,室内机可以装在屋顶,冒充中央空调,选择四面出风的卡式机也可以,这两种比选用5匹柜机好在能配合装修,送风均匀,不像柜机,风吹到的地方冷死,没风的地方很热,价格一般在柜机的150%,比真正的大型中央空调要贵一点,但是低于小型中央空调很多。
使用一拖一风管机或者卡式机,运行费用和柜机相同,低于大型中央空调(相对于你的使用方式来说的)

需要30匹的空调总量,具体要看房间的密封保温条件如何了。
如果房屋的结构简单的话,可安装10匹的大柜机3台即可,每台价格在1.5-1.8万之间。如果房间结构比较复杂,可考虑安装5匹的空调。如果房间的高度较高,可考虑中央空调。
空调制冷按每匹每小时耗电量0.8-1度计算,制热需将辅电的功率加上(每匹600瓦左右)。

装天花机吧
不占你的使用面积
比柜机多个1000来块
冬天制热的话有有4个5HP的就够了
光制冷的话也得4个
以防最热的时候

供应广东东莞中央空调、冷却塔安装、维修、保养工程